Index du Forum » » Pour parler de tout

Auteur

Récupération et économie d'énergie...
dmarco
5962  
     
 Modérateur

  Posté : 26-09-2012 07:08

Bonjour karl,

Je ne connais as personellement ce système, cependant, il me semble tout de même poser des interrogations...

Tu nous parle de la hp qui passerait par ce chauffe-eau ... ok, ca permet de récupèrer quelques calories ... mais tu n'as pas intéret à ce que la température de leau du chauffe-eau varie de 30°C à 75°C ( par exemple ). le sr risque de ne pas apprécier ce régime.

Et, deuxième point, en cas de fuite sur cette partie interne au chauffe-eau... non seulement le gaz frigo se retrouverait dans le circuit d'eau de ce chauffe eau, mais ta clim finirait par aspirer de l'eau! Avec les conséquences évidentes pour la mécanique.

@+


Au choix:

- Il faut toujours se fier à la première impression, surtout si elle mauvaise. ( Oscar Wilde )

- Si vous traitez un individu comme il est, il restera ce qu'il est.
Mais si vous le traitez comme s’il était ce qu'il doit et peut devenir, a



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=5422&forum=133