Bonjour karl,
Je ne connais as personellement ce système, cependant, il me semble tout de même poser des interrogations...
Tu nous parle de la hp qui passerait par ce chauffe-eau ... ok, ca permet de récupèrer quelques calories ... mais tu n'as pas intéret à ce que la température de leau du chauffe-eau varie de 30°C à 75°C ( par exemple ). le sr risque de ne pas apprécier ce régime.
Et, deuxième point, en cas de fuite sur cette partie interne au chauffe-eau... non seulement le gaz frigo se retrouverait dans le circuit d'eau de ce chauffe eau, mais ta clim finirait par aspirer de l'eau! Avec les conséquences évidentes pour la mécanique.
@+
Au choix: