dmarco
5959  
     
 Modérateur

  Posté : 21-09-2012 03:35

Bonsoir à tous,

glagla

En effet,la doc de Dehon précise bien qu'on peut rempacer le R22 par du R422D.
Le R422D fonctionne avec l'huile minérale, alkylbenzene ou polyolester.

http://www.climalife.dehon.fr/uploads/media/3/270/270_363_r422d--isceon-mo29--fd-fr-08-pdf.pdf

Le choix de ce fluide est-il judicieux? oui ... et non!
Oui, car ca permet de dépanner, en urgence, une installation vitale fonctionnant au R22.

Comme le dit très bien glagla, le R22T ( qui est donc du R22 retraité ) va naturellement se rarefier vu la disparition programmée des installs au R22.

Et non, car bien que ce soit un fluide respectant les normes actuelles, mais vu la raréfaction programmée des installations nécessitant du R22, le prix au kilo risque de vite grimper en flèche!
Donc, en tenant compte de ce facteur, le propriétaire d'une installation au R22 risque fort de voir les factures annuelles de maintenance futures ... beaucoup plus onéreuses pour lui, par rapport à l'investissement demandé pour remplacer son groupe par une technologie plus récente ( au R404A par exemple ).

Donc, ce n'est qu'un dépannage à voir sur du court ou moyen terme.

@+