salut,
ca y est l'echangeur est mis en place, mais malheureusement je n'ai participé qu'au démontage.
Quant a lui, un jour un capteur analogique sur le réseau hydraulique a commencé a dériver vers le haut et parallelement un des 2 circuits manquait de gaz. On a donc déterminé que l'echangeur s'était percé mais sans pouvoir en determiner la cause.
MPG protégé à -13, sécu eau sortie echangeur -8, pas d'anomalies sur les courbes d'eau, de la BP et de la HP!!!!!
En enlevant le tubulaire, par le trou d'entrée et de sortie d'eau, il y a un tube qui est pincé d'origine et ne semble pas brasé. Normalement on va essayer de l'expertiser.
Donc a la place de cette manip, je suis sur le retrofit de cellule pour une usine de saucisse et charcuterie "pedelhez"
Un cp copeland 10cv, 2 cellules avec chacune batterie froide, batterie chaude,...
Un panel de 10 VEM sur l'ensemble, remplacement du reservoir liquide non conforme a la DESP, de la BACL rouillée...
La mise en route demain.