detente 2009 Modérateur
| Posté : 19-08-2012 20:32
Bien nous c'est des condenseur a eau perdue donc calgon n'existe pas quoi....
Sinon chez mon meilleur client, u fabricant mondial bien connue, un refroidisseur d'eau le compresseur disjoncte une fois par jour....bizare, après longur recherche et essai, échangeur perce' un peut d'eau dans mon manoeurop,remplacementde deux compresseurs d'affile, filtres échangeur detendeurs electrovanne séparateur d'huile tout quoi...... et le client sans devis, tout ce qu'ils veulent c'est que cela marche c'est tout, le prix ils s'en tapent.........le rêve, je love ce client, je lui deboucherai même les chiottes s'il me le demandait....
|