Index du Forum » » Pour parler de tout

Auteur

Copeland Compressor " bloup bloup bloup "
mars
4555  
     
 Membre averti

  Posté : 19-08-2012 20:13

Aucune intervention, le client appel pour une disjonction, je viens, je vois c'est le générale qui saute après fonctionnement de court instant.

je file voir le compresseur et là defaut franc à l'isolement.

Je me mefie car condenseur à eau , ( je me suis fais avoir il ya quelque année , j'avais les mêm symptomes mais je croyait qe c'était que le compresseur car isolement hs dessus et on avait commandé le cp,envoyer tous le matos sur le toit, et au moment e poser les manos pour la recup ça degoulinait de flotte )

Donc dans ce 2ieme cas j'ai posé las manos de suite et c'était pareil, cp plein de flotte, ça veut dire que l'évapo aussi et la tuyaut aussi donc pas de danger on change tous .





Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=5254&forum=133