Bonjour à tous

Citation : loran 

Bonjour messieurs et courage aux camarades d'astreinte

Si je peux me permettre de répondre à Netsu je charge de la meme manière que Glagla.
Et donc évidemment que il y a toujours un peu de vapeur qui reste dans la bouteille (tube) lorsque tu charges en tirant au vide l'installation.Après,sur le temps de remplissage j'ai envie de dire tout dépend du type d'installe,si c'est un hyper avec de gros postes toujours en demande la oui il ne faut pas très longtemps pour casser la pression de la ligne liquide et ainsi torcher le remplissage dela bouteille.Maintenant si c'est une installe moyenne avec des postes moins gourmands genre petites chambres froides la c'est sur c'est plus long.
Des fois je passe la centrale en marche secours,quand je sais qu'elle tournera plus bas en bp ainsi,ça permet de tirer au vide rapidement et de faire la manoeuvre sans stress. Voila ce que je peux dire pour ma part. 


OK, je vois ce que tu veut dire

le froid est un état d'esprit.



Cet article provient de Le site des frigoristes