Oui Glagla, ça je conprend.
ce que tu dis et qui me parait pas logique c'est que tu parviens à vider la pression résiduelle de vapeur sans arrêter ta centrale.
Je m'explique: Metons ta BP est à -15, la centrale est sur le point de réguler.ta quille est vidée de son liquide, la ligne liquide est à... métons 15°C sat et ta quille contiens donc de la vapeur à la pression correspondente.
A partir de là, comment procede tu pour amener ta quille à pression atmosphérique??