| Posté : 11-08-2012 00:35
bonsoir a tous
oui il est vrai qu'a - 15 ta centrale régule, mais n'oublions pas que lorsque tu ferme ta vanne de départ liquide tes postes sont pour certains en demande et pour d'autres a l'arret, pendant que ta ligne liquide se vide tu as des postes qui vont se mettre en demande donc en ouvrant ta vem tu vas remonter ta bp, de plus pendant que tu vide tu remplis en même temps, donc entre tes postes qui rentre en demande et le liquide que tu remplis tu arrive a maintenir ta central en fonctionnement
@+