Index du Forum » » Pour parler de tout

Auteur

definissez vous
frigopathe
1494  
     
 Membre averti

  Posté : 10-08-2012 22:58

VIDER SUR LE DEPART LIQUIDE POUR UNE PRECHARGE LORS D UNE MISE EN SERVICE OK MAIS EN APPOINT DE CHARGE
ca veut dire que t'a un manque de gaz, donc des postes en alarme ou bien haut en température, et toi tu tire au vide la centrale pour ecrouler la hp et charger sur la ligne liquide.??????????
Tu perds du temps mon gars,en liquide plein pot sur l'aspi de la centrale, par l'obus de schrader ca ne risque rien du tout pour les cp et au moins tu vois l'évolution instantanément.
souvent je plante un cp et je charge sur sa vanne, sans l'obus, ca va plus vite encore. et lorsqu'il est plus givré je le redemarre

Tant que tu as mal, que tu souffres, ou que tu te poses des questions...c'est que tu as encore envie.



Cet article provient de Le site des frigoristes