Index du Forum » » Pour parler de tout

Auteur

petite devinette
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

  Posté : 08-07-2012 00:47

re
bein le gars je ne le connait pas.c est un tech que notre boite sous traite des fois car le site est a 600KM.le fait qu il pense qu une hp soit aussi basse,j en ai conclu qu il est surement jeune dans le metier.la meilleur c est qu il en a un autre sur le quel il a exactement le meme probleme mais dans le sens inversse.c est a dire qu il est en demande de froid mais l ui souffle du chaud,et il ne se pose pas la question
d apres lui du moins sur le rapport il dit que c est impossible de changer de mode sur la TLC et que celle ci reste en mode chaud. je resete sur le groupe je demande a mon collegue de faire de la demande en froid le vrf part, mais qui fou le bordel,he bien la V4V :paf idem pour l autre alim/desalim de la v4v en tapotant dessus et tt est rentrer dans l ordre. j ai eu du pot de faire partire 2 v4v le meme jours.en fait a la boite chez nous il m ont demander de faire la maintenance et de confirmer ou infirmer les diagnostic du technicien de l autre boite.le client m a dit que l autre tech avait l air un peu perdu.d ailleur il etait surpris de voir les 2 vrf repartir et fonctionner corectement.il reste un 3eme vrf dont je n ai pu approfondir le diag car le gainable est inaccessible :paf. et ce qui me tue c est le nombre de vrf dont ils ont enlevé les bobine des V4V.casiment 1/3 :paf .
cordialement

"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=5029&forum=133