evap
mars
4555  
     
 Membre averti

  Posté : 05-06-2012 20:11

Citation : loran 

Les double flux sont bien pour le nettoyage avec le bac sur charnière, ça c'est bien car cela permet de nettoyer de fond en comble sans passer une plombe a désosser l évap ! 


, voir mes photos en insolite.

oui luve très facile en entretien, du plastique facile à nettoyer mais fragile faut pas etre un bourrin.

Les charnieres au top, sur mes photos j'ai enlevé le bac en totalité car trop sale pour nettoyage sur place.

Vis de fixation en M4/5 a regraisser à chaque fois pour un démontage facile.

Les grilles de soufflage et leurs fixations sont étudiées pour casser
Il faut bien remettre les vis de grille sans trop serrer sous peine d'avoir autant de fuite d'eau que de vis.
Autrement un bout de téflon pour l'étancheité.

pour les condos oui il faut un stock permanent.

Une série de ces évapos avaient les ditributeur fragiles qui se bouchaient, et le seul moyen c'est leur remplacement car le nettoyage azote insuffisant.


Eco joli et classe qui brille à neuf mais ultra fragile à l'utilisation tôle alu trop molle pas de renfort, le pire les plafonniers

Kuba trop peu en activité chez nous donc no comment

Profroid comment dire

Crosses brasées à la limite de la fuite mais un coup c'est bien un coup c'est à reprendre

Carrosserie solide, les doubles flux commerciaux sont long à entretenir si la recherche d'un bon nettoyage en profondeur est envisagé.Les deux bacs à condensats sont fixés par vis, et tous seul c'est galère à faire , faisable mais galere.
La tôle de protection des crosses est mal pensée surtout côté détendeur.

pour les cubiques la vis des capots latéraux ( trappe de visite) est fragile dans le temps, et le double fond du bac à condensat est un vrai ramasse M....e.

Gunthner je n'ai pas trouvé de défauts car peu en contrat mais vraiment de qualité.