  Posté : 05-06-2012 18:25

Bonsoir. Bon voila j'ai essayé avec ce materiel 2 led bleu, 2 rouge, mais pas blanche, apprament la carte inverter est HS ce qui confirme mon diagnostique et vos dires. Mais rappelant Daikin , comme ça pour voir, le technicien me demande de faire un test de défaut d'isolement, pas de bol pour le gars (mais pas méchament)cela tombe bien j'ai un appareil permettant cette opération, attente resultat le compresseur est en défaut d'isolement, et toujours d'après les dires de nos collègues de chez daikin, si la carte est hs c'est à cause du compresseur, VOUS AURIEZ PUE ME LE DIRE AVANT CAR L'APPAREIL DE DEFAUT D'ISOLEMENT JE L'AVAIT DEPUIS DEUX ANS! . Là je ne ne suis pas très satisfait, mais il est vrai que j'aurai due le faire de moi mème mais il y avait des trombes d'eau ce jour là le est: resultat devis seulement pour la carte inverter et maintenant le compresseur en plus. En fait j'aurais due vous ecouter mais les infos sont arrivées trop tard. Donc , et cela peut servir à d'autres=problème de carte inverter changer le compresseur AVEC! Obligatoirement, et faites le absolument il n'y a pas d'alternative