Je pense comme toi qu'il faut 3 condenseurs indépendants, si vous avez 3 circuits frigos indépendants dont un doit secourir un des deux autres il faut que chaque circuit puisse fonctionner même si 1 voire 2 circuits sont inopérants.
Et c'est là que je me pose une question par rapport à ce que tu nous dit: il faut un échangeur à plaques FF/Eau capable de recevoir 3 circuits....
D'un côté vous faites tout pour avoir des circuits frigo indépendants les uns des autres + un secours et de l'autre vous mettez un échangeur à plaques pour les 3 circuits
Que se passe t-il si tu as une fuite sur ton échangeur à plaque ?
En cas d'entretien sur cet échangeur, tu arrêtes ta production de froid ?
Pour moi, il vaut mieux continuer dans le même sens c'est à dire: 3 échangeurs à plaques communs uniquement sur le réseau d'eau glycolée. En cas de pépin ou d'entretien sur un échangeur tu as toujours deux circuits complètement indépendant
Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas |