Etudiantfroid 4
| Posté : 31-05-2012 08:35
Merci pour tout vos messages
Oui dmarco c'est ma puissance pure (286KW) donc ma puissance reel sera legerement supérieur.
On me demande 3 circuits frigo indépendant, avec 1 circuits en sécurité pour assurer la production en cas de dysfonctionement d'un des deux autre compreseur.
(En outre seul 2 compresseurs seront en marche)
Mais mon soucis vient de la selection des echangeurs.
Je pense en effet me rabattre sur un condenseur pour chaque circuits.
Les difficultés sont surtout pour mon echangeur FF/Eau glycol, qui doit être capable d'acceuillir les 3 circuits.
Quelqu'un a t'il deja realiser ce type d'installation ? |