Index du Forum » » Pour parler de tout

Auteur

Condenseur / Echangeur à plaque pour 3 circuits frigorifique indépedant
dmarco
5962  
     
 Modérateur

  Posté : 30-05-2012 11:09

Bonjour Etudiantfroid,

Ma question va peut-être te sembler bizarre, mais ...Pourquoi crois-tu que ton fournisseur va te submerger de questions??

Je pense en effet ... que tu prends le problème à l'envers!

En général, c'est à toi de sélectionner ton matériel, l'avis du fournisseur ne venant qu'à la fin ... au cas ou tu aurais besoin d'un complément d'information sur les caracteristiques du matos qu'il vend!!

Mais c'est à toi de faire ton premier choix... en prenant compte de ton " besoin "!

Tu nous parles d'une installation frigorifique de 286kW ... ok...

Est-ce réellement la puissance frigo " pure " ?? .... ou est-ce la puissance totale, sortie de compression ??
Je m'explique :
Pour pouvoir subvenir aux besoins ( 286kW frigo), ton choix t'amèneras ( peut-être à employer une centrale qui en fournirait un peu plus!!
Et donc, qui dit compresseurs plus puissants, dit également plus de puissance à récupèrer sur ton échangeur à plaques!!

Donnes-nous plus d'infos, sur tes besoins réels de fonctionnement, type d'installation, données et contraintes techniques de ton installation, ect...

@+

Au choix:

- Il faut toujours se fier à la première impression, surtout si elle mauvaise. ( Oscar Wilde )

- Si vous traitez un individu comme il est, il restera ce qu'il est.
Mais si vous le traitez comme s’il était ce qu'il doit et peut devenir, a



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=4833&forum=133