| Posté : 29-05-2012 18:28
Bonjour
Aujourd'hui je suis intervenu sur une installation de traitement de l'air.Le client me dit que le compresseur [mouline]...et ne s'arrete jamais.
Je pense à priori au gaz et décide de controler la charge.La plaque constucteur indique 2,3KG et j'en retire 6.050KG.
Le compresseur est un triphasé et il fonctionne sur deux phases , un des contacts du relais de puissance est défectueux.
J'ai refais une charge correcte et changé le relais.
L' installation fonctionne mais pour combien de temps...?
Celà amène des réflexions sur la compétence de certains pseudos professionnels...Qui ont shunté la sécurité HP en sus
|