comment flinguer un cp en moins de 6 mois
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

  Posté : 29-04-2012 09:31

salut et bonne journee a ts
recement j ai ete amener a faire un diagnostic sur une clim dont le cp fait disjoncter le diff apres qlq minute de fonctionnement.a froid le cp presente un defaut d isolement sur les 3 enroulements,mais sans que cela n enclenche le diff,mais a chaud la valeur du defaut d isolement devient plus importante puis coupure au diff ( ce qui est normale jusqu a la).lors de mes invistegations pour chercher la ou les causes je m appercoit que le cp surchauffe vite pour le peu de temps qu il fonctionne,l echange que ce soit en mode clim ou chaud est mediocre.ce n est pas un manque de charge,les valeures ohmique du cp sont bonnes,la carte inverter delivre une tension equilibrée sur les trois phases,la partie elec et mecanique est bonne. ,je me prend le temps du fumer une clope toute en me demandant la raison qui fait que le cp a laché au bout de 5 mois et 1/2.sur tt que le client n'utilise cette clim que tres rarement.elle dessert un grand salon qui est occuper qlq jours par mois.
en ramassant le megot que j avait jeté je me dit ohla la tuyauterie me parait petite pour les puissances en jeu,apres renseignement pris en effet les diamettres bp et hp des 2 ui sont 2 fois plus petit :paf .apres discution avec le client il m explique que ceux qui ont fait le montage ne se sont appercu de la supercherie que lorsqu ils avaient proceder a la mise en route.et que etant donné que les tuyaux pour des raisons d esthetique ils ont etes cacher dans les murs ( seignée dans les murs) et que d apres les dires des poseurs,la hotline du constructeur leur a promis que cela n avait pas d incindence sur le fonctionnement car ils sont prevu pour fonctionner avec le diamettre inferieur aussi.pour moi la cause du dysfonctionnement etait claire.connaissant un des gars de la boite qui a fait le montage,je l appel et il me dit que j avait raison et que en realité vu que le devis a ete bouffé deja,donc ils ont jouer a pile ou face,en ce disant au pire des cas le cp sera plus facile a remplacer sous garantie que de refaire les seignés...etc,sauf qu ils n avaient pas prevu que cela soit aussi rapide :paf .
cordialement

"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=4675&forum=133