bonne journee a ts
un collegue hier a fait un depannage et n arrivait pas a trouver la cause.( je signale que c est un debutant,mais plein de volanté).
donc c est un rideau d air chaud dont le ventilo ne demarre pas.moteur monophasé
les valeures ohmique de celui ci sont bonnes.il pocede 3 vitesses et chaque vitesse a son propre condensateur ( permanant).le cablage elec est bon,mais le moteur ne tourne que si on le lance a la main,sachant que les 3 condos sont bon.qu il est votre diagnostic.
je repete c est un cas d ecole .et avec les infos que je donne cela ne devrais pas etre difficile a trouver.
cordialement

"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=4330&forum=133