adelclimatisation 4245 Modérateur
| Posté : 03-03-2012 19:23
salut et bonne soiree a ts
desolé pour le retard,cela fait pret de 3 semaines que je cavale dans ts les sens
des journées de fou et ce n est pas finis.
bon y a eu de l evolution pour mon resau.
d ailleur je devrais changer le titre,car en fait a chaque fois que je trouvait une fuite (5 en tt) bein au lieu que la perte diminu he bien c est tt le contraire qui se produisait :paf .
je suis passer de 13L/JR a 800L/JR :paf .j ai eu des fuites sur des vanne 1/4 de toure de diametre 3/4 pensant que j avait resolu le probleme,tu parle le lendemain matin le client me dit le GEG est en caraffe,pression resau a 0 bar .
en faite la fuite etait sur une vanne 1/4 de toure en 1'1/4 qui etait caché par l isolation et la coquile alu :paf donc on voyait rien car l eau s ecoulait directement dans l ecoulement du toit :paf .
OOUUFFFF , c est enfin resolu
cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme" |