bonsoir,

chez moi: réducteur de pression réglable avec mano et réglé à+/-3,5bar.direct après le compteur
groupe de sécu sur boiler (bien sûr) qui se déclenche entre 4,5 à 5,5bar.
d'où l'importance d'avoir une réduc de pression assez basse pour éviter toute consommation d'eau inutile.
la sécu doit gouter quand le boiler chauffe.
si elle goute avant même que cela chauffe: soit pression d'entrée trop haute soit la sécu qui déconne (détartrage?)
les groupes de sécu DOIVENT (théoriquement) être contrôlés par l'utilisateur chaque moi!! (actionnement manuel) et il est préconisé (par les fabricants) de les remplacer tout les deux ans
à+
j'oubliais!! l'intérêt d'un vase d'expansion: absorber les coups de bélier. c'est le groupe de sécu qui doit faire baisser la pression