frigo71 345 Membre averti
| Posté : 23-01-2012 19:16
Bonsoir à tous .
En suivant ton raisonnement, et en suivant le sens de l'eau qui dois chauffé, tu as installés ton ballon de 150 litres puis il y a le groupe de sécurité , puis le réducteur de pression , puis le ballon de 300 litre ...
Si ta pression augmente dans le ballon de 300 litres le reducteur fera office de clapet anti-retour
Par contre dans ton cas je mettrai un vase d'expansion , si il est préconiser de n'avoir que 4,5Bars .
Il me semble avoir un moyen de calculer le volume du vase il faut juste que je gratte dans les papiers
Bonne soirée
A+
A chaque problèmes sa solution, si il ni y a pas de solutions, il ni y a donc pas de problèmes. |