re
greg,je ne remet pas du tt les pac en causes,mais la course au moins chere . et les bilans fait a la louche.ce qui donnent des pac mal selectionnée,et un rendement merdique. j ai bossé avec des gars qui lorsqu ils allaient chez le client pour faire un soit disant bilan thermique,le tech demanadiat la surface de la barraque et se contenatit de faire un calcule basique 100W/M² donc pour lui une barraque de 100M² avait besoin de 12KW en arrandissant un peu,sans prendre en concederation le moindre aspect de la maison :paf de plus lorsqu il avait sa puissance, disant 12KW il prenait la pac
sans s assurer que celle ci pouvait fournire les 12KW endesous de -7C° exterieur,lorsque tu as un client qui prend une pac en reléve de chaudiere, ca va,mais lorsque c est son unique mode de chauffage :paf non seulement le client n est pas content ,mais en plus sa pac ne fairas pas long feu :paf .
j ai un client qui as une baraque de 240M²,avec des mures de 400mm et une bonne isolation,un bilan thermique fait convenablement donne un besoin de 8KW,la ou l autre tocard aurais certainement installé une pac de mini 20 KW .les pac oui et re oui,mais pas n importe quoi .
pour le puit, je crain fort qu il a dabord ete canadien avant qu il ne soit provoncale .
cordialement