Bonsoir,
j'ai dejà eu le cas ou un concurent a eu un gros chantier car il garantissait une cf negative industrielle( 5000m3) utilisable bien avant nous et le resultat fut catasptrophique.
Dalle beton cassée , destruction de la dalle plus reconstruction deux mois de retard.
pour les cf negative avec dalle beton il y a de grande precaution a prendre sur les temps de descente, pour les cf en sol panneau frigo ça va un peu plus vite car moins de soucis d'humidité a degagée ou absorbé au sol.
Maintenant vous donner des chiffres exact j'en ai pas la pretention.
Ceci etant il faut un palier avant 0°( donc en positif) suffisemment long pour evaporer l'eau contenu dans les dalles sinon sous zero ( je ne vous l 'apprend pas ) l'eau gele et la glace si elle n'a pas de place elle casse tous sous son passage , j'ai dejà vu des IPN deformés a cause de la glace.
Il existe des socièté specialisée qui mesur le taux d'humiditer dans une dalle.
La plus grosse mise en service ( aussi environ 5000m3) on a ventilé ( sans froid) pendant trois jours ( en fait des que l'evapo etait posé et raccordé on l'allume).
L'ambiance à 16°c à été descendu a 5°c pendant deux journées ( et beacoup de condensats coulait ( on a pus le voir car un petit con à oublie de coller un manchon derriere le bardage).
Puis à 1°c pendant deux jour aussi, puis -1°c un jour, puis 2°c d moins chaque deux jour.
je ne sais pas si il y une science exacte pour ça mais celle ci marche pour ce volume de cf.
|