La dernière CF négative que j'ai mise en service la desente s'est faite comme suit:
Démarrage 22° ambiance descente à 0 en 5 jours puis 2° par jour jusqu'a -24°
Tout ceci pour absorbé toute l'humidité presente dans le volume (36000m3) et eviter de fissurer la dalle béton avec une descente trop rapide donc séchage trop rapide
La différence de pression est compensée par les soupapes au nombre de 10
Si tu descendnds trop vite risque d'implosion par différence de pression et fissure dans la dalle dues à une absorbation trop rapide de l'humidité pour résumer