Index du Forum » » Pour parler de tout

Auteur

centrale pos + 1 cp nég sur un meme condenseur?
glagla
2284  
     
 Modérateur

  Posté : 14-12-2011 22:20

bonsoir à tous

greg comme d'habitude tu as une bonne philosophie, mais je pense que tes mots ne suffirons pas a amadoué le portefeuil de tes clients
Pour les instal que tu voudrais réaliser, je les aient faite mais pour du supermarché, sur paris un magasin equipé d'une centrale 2 compresseurs dont un schrolle digitale (instalation honereuse a l'achat), et la recuperation de chaleur, pour un intermarché a côté de Niort, ou l'on récupère la chaleur des condenseurs en hivers pour chauffer la surface de vente (3500 m2) mais là identique un très gros billet .
pour des magasin ce sont des réalisation rentable, mais pour le petit commerce je doute.
tu nous dit moins de cuivre, je ne suis pas sure, car bien souvent tes groupes sont situé non loin de l'enceinte a refroidire, alors que pour une instalation centraliser tu as du tube a mettre pour alimenter toutes tes enceintes.

De plus ton client est il prêt a avoir tout son magasin en panne pour un defaut sur son instalation.Je pense que malheureusement les petits client ne sont pas habitué a ce genre d'instalation et chacun c'est que les mentalité sont dure a faire evoluer

@+



si tu mets ceux qui brassent de l'air d'un côté ...et ceux qui te pompent de l'autre...tu as la climatisation gratuite



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=4105&forum=133