Fluide frigo R22
Température d'aspi négatif entre -25 et -35°C
Température d'aspi positif entre -15 et -10°C
Température de condensation normale càd environ +45°C
Au niveau du mélange en Moyenne Pression, y a rien de particulier. Faut bien régler la surchauffe des postes positifs de façon à revenir bien froid et absorber la chaleur des gaz de refoulement de la centrale négative. Et encore, le roulement des compresseurs négatifs se tient dans la main, de l'ordre de 40°C