Index du Forum » » Pour parler de tout

Auteur

centrale pos + 1 cp nég sur un meme condenseur?
booster
729  
    
 Membre averti

  Posté : 11-12-2011 17:47

Bonsoir AGFROID
Les centrales booster était présentent dans la GMS il y a une 30tene d'années.
J'en ai connu 3 différentes, toutes sous l'enseigne CONTINENT, maintenant CARREFOUR

Le principe de base est:
Le rouleùment négatif dans l'aspi positif
Le refoulement positif vers le condenseur
Donc HP et ligne liquide commun à tous les postes froid
L'aspi négatif retourne à l'aspi de la centrale -
L'aspi positif retourne à l'aspi +
Un séparateur d'huile pour chaque centrale et régules des niveaus d'huile de chaque compresseur

Tu peux également rajouter un sous refroidissement de la ligne liquide pour l'ensemble

Et cerise sur le gateau, tu peux aussi rajouter un dégivrage gaz chaud, Mais là, çà commence à etre balaize...
J'ai un schéma si tu veux d'une telle installe.

L'avantage de ce système:
Moins de fluide frigorigène au total
Taux de compression trés avantageux pour la centrale négative
Rendement de l'ensemble meilleur que 2 centrales séparées

L'inconvénient:
Cout des calcuils de puissance et mise en oeuvre
Complexité obligeant à faire appel à uhne entreprise qui connait





Un peu de douceur dans ce monde de brutes



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=4105&forum=133