Index du Forum » » Pour parler de tout

Auteur

centrale pos + 1 cp nég sur un meme condenseur?
glagla
2284  
     
 Modérateur

  Posté : 11-12-2011 16:20

bonsoir à tous

greg que diable

Le problème de l'instalation que tu veux faire est quelques choses qui s'appel l'huile

que feras si un de tes compresseur + lache et que son huile est polué, tu polus également le circuit - ,ou le contaire. de plus tu risque d'avoir des problèmes de retour d'huile.c'est ce qui me vient come ca a l'esprit sans réflechir, maintenant ce qui peut se faire et ce qui ce fait, c'est un condenseur commun pour toutes les instalations.
Ce qu'il faut faire c'est garder une partie du circuit pour le positif et une partie de ton circuit pour le coté negatif.Si il s'agit d'une instalation neuve tu peux demander au fabriquant de te separer le circuit, sinon tu le fait,il faut separer tes nappes c'est tout.

pour résumer un condenseur commun oui un circuit commun non

@+



si tu mets ceux qui brassent de l'air d'un côté ...et ceux qui te pompent de l'autre...tu as la climatisation gratuite



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=4105&forum=133