booster 729 Membre averti
| Posté : 23-01-2012 08:55
Dans la meme série que RAYAN:
J'intervient dans un petit magasin d'alimentation d'une anseigne nationnale pour un problème de froid sur un bac surgelés à groupe logé....
Je pose les manos, plus de gaz
Je sors l'azote + R22,(a l'époque, on faisait comme ça) et pousse le circuit.
Je trouive la fuite, sur le condenseur, cachée derrière un CHEWING GUM!!!!!!!!!!!!!!
Je demande au gérant ce qui s'est passé: il me dit qu'il à passé un coup de balai et la fuite est apparue.
Pensant bien faire, il à coler son chewinggum sur la fuite
Un peu de douceur dans ce monde de brutes |