bonsoir à tous

le - 1,2 bars est possible avec une bonne pompe a vide
et oui et en plus cela est très utile et je vais vous donner un exemple concret de ce qui peut se passer avec un tirage au vide si bas, donc je vais vous compter une petite anecdote qui c'est déroulé il y a peu sur un de mes chantier.
J'ai le sous traitant qui fait le tube sur mon chantier qui vient me voir en catastrophe, car pour finir de tuyauter l'instalation, il lui manquait une barre de 3"1/8, donc je vais au container voir ce qu'il nous restait comme tube, et effectivement il n'y avait plus de ce sataner de 3"1/8, par contre il nous restais du 4"1/8, donc ni une ni deux je demande au tuyauteur de me braser de bouchon au bout de ma barre de 4"1/8 et de me mettre un raccord shrader dessus.
Je vais au camion prendre ma super pompe a vide et ma paire de manifolds, je raccorde le tous sur ma barre de 4"1/8 et commence le tirage au vide de cette derniere, au bout d'une heure au vacuomètre -1,2 bars, je sors le pied a coulisse et mesure ma section de tube et là 3"5/8 donc pour pouvoir obtenir les 3"1/8 que l'on souhaitait j'ai laisser tourner la pompe a vide 45 minutes de plus, et là - 1, 4 bars.
Le seul inconveniant de ce systeme , c'est que j'ai été obligé de recouper la barre, car cell-ci s'etait allonger(4m52), eh oui la matiere ne sait pas comprimer, mais deplacer, et je n'ai pas compris pourquoi, car habituelement je n'ai pas se soucis, alors serait-ce parce que j'ai reduit de 2 tailles ma section de tube

@+



si tu mets ceux qui brassent de l'air d'un côté ...et ceux qui te pompent de l'autre...tu as la climatisation gratuite