pschit autorisé ???
dmarco
5959  
     
 Modérateur

  Posté : 03-12-2011 14:38

Bonjour faycal,

Le problème n'est pas pour purger les flexibles, ca c'est très facile à réaliser....

Mais, par contre, le problème est pour réellement purger ta station de récuperation!!
Je ne pense pas que tu aies, dans ton camion, une station par fluide que tu utilises!!
Le problème est que si tu fais une récup sur une install au R409 ( par exemple).... tu ne peux pas faire une récup de R134 ou de R404 dans la foulée!!

D'où, l'obligation de la purger!

Mais bon, tu as vu l'intérieur d'une station.... vu la taille des composants, il reste vraiment très peu de vapeurs à l'intérieur de toute façon ( si elle a bien été purgée lors de l'utilisation précédente ).



@+