Index du Forum » » Pour parler de tout

Auteur

quel gaz???
Aircofrigo
6613  
     
 Administrateur

  Posté : 10-08-2011 17:02

salut mike58,
c'est tes Novus?? de + de 10 ans?? alors R22; vu ta situation géographique, tu peux vive l'écologie internationale
sinon du r417a c'est bien.
pour le doute entre R22 et R407c, lire sur les compresseurs le type d'huile!!
si pas POE (minérale ou (semi-)synthétique = R22
si POE = R407C
si tu fais la relation Pr/T° sur un windows, c'est qu'il y a une schrader!!!
d'origine ou c'est toi ou un autre qui l'a montée??
si ton mano et ton thermomètre sont +/- bien zéroté au départ, alors incondensables. si la schrader a été mise par un autre que toi, il a peut être introduit des incondensables
sinon il est possible aussi que ton huile commence à brûler et produire des hydrocarbures au sein de ton FF
retire cela dans une bouteille de récup,
test d'acide (si possible)et refait le "plein" avec du propre si le test est négatif.
si tu n'es pas sûr et certains de ce qu'il y a dans ta bouteille, n'oublies pas d'aussi faire Pr/T° pour celle ci avant de l'employer.

à+ et bon courage



aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=3666&forum=133