Citation : booster 

" copeland qui travaille en BP à -15 pour faire du /+3°c dans une chambre froide...!
"
un petit supermarché equipé d'une centrale avec 3 CP frigopol, et celle -ci date de 1982!!!
Les compresseurs sont d'ORIGINE ainsi que les stators."


Désormais, tout le monde connait tout, mais personne ne sait plus rien faire 

Bonjour,
Si tu as un copeland qui travaille a -15°c pour /3°c dans la CF c'est pas de sa faute mais celle de l'évap
Tu vois que concernant ta question sur la fiabilité des frigopols ,tu avais la réponse ...
Mais j'ai des clients avec des UH ou des comef qui ont 40/50 ans ... leurs durées de vie dépend en grande partie des conditions de fonctionnement et de la maintenance...
Xavier


Désormais, tout le monde connait tout, mais personne ne sait plus rien faire