Index du Forum » » Pour parler de tout

Auteur

[Résolu] - compresseur FRIGOPOL
booster
729  
    
 Membre averti

  Posté : 09-08-2011 11:21

Certes, ces compresseurs n'ont pas les meilleurs rendement du marché, tout comme un copeland qui travaille en BP à -15 pour faire du /+3°c dans une chambre froide...!

L'interet d'avoir posté ce forum, c'est que j'ai pris recemment en entretien un petit supermarché equipé d'une centrale avec 3 CP frigopol, et celle -ci date de 1982!!!
Les compresseurs sont d'ORIGINE ainsi que les stators.
A l'origine, elle était au R12 puis retrofitée au MP39 puis au R409A
Il y aquelques semaines, je l'ai passée au R134a avec vidanges d'huile à plusieures reprises.
Résultat, pas d'acidité de l'huile, aucune limaille lors de la vidange.
Aucune fuite décelée sur les étanchéitées des chemises de rotor.
Et quand un compresseur fonctionne, le bruit est de type "blopblopblopblopblop" comme un vieux comp ouvert à courroie.


Un peu de douceur dans ce monde de brutes