pierre 824 Membre averti
| Posté : 18-05-2008 20:10
sur une installation a 2 postes de froid il faut rajouter un clapet anti retour sur l'aspiration de l'évap le plus froid car a l'arrêt du groupe les vapeurs de l'évap le plus chaud auront tendance a aller se condenser dans l'évap le plus froid et a la mise en route du groupe il est possible d'avoir des coups de liquide.
j'ai toujours fait ça sur 2 ou plusieurs postes .
ça me parait normal
faut pas ?
explique moi si j'ai tors je ne suis pas ingénieur je fait comme je peu
pierre |