xavierc 1869 Membre averti
| Posté : 09-06-2011 19:25
Bonjour,
pour Nico69,
Geoffrey , tes explications manquent de précisions: tu dis : "il m'est demandé de dimensionner et de sélectionner un refroidisseur de liquide en respectent un CCTP",jusque la normal !, puis deux virgules plus loin :"les seuls conditions pour ma partie sont dimensionner les tuyauteries en inox, et d'avoir du -25°c dans mes chambres froides. Après à moi de définir un régime de fonctionnement"
Tu crois vraiment que sur une sélection de tuyauteries, et le choix d' un régime d'eau glacée suffiront ??? .
Je pense plutôt que c'est l"installation complète que tu dois sélectionner et chiffrer ? non ?
Bon courage
Xavier
Désormais, tout le monde connait tout, mais personne ne sait plus rien faire |