Index du Forum » » Pour parler de tout

Auteur

pump down
nh3
633  
    

  Posté : 11-07-2008 21:49

tu peux avoir deux électrovannes sur des grosse puissances et des gros diamètres pour éviter les coups de béliers au démarrage. Par exemple sur une installation avec une ligne liquide en 1'1/8 tu pourra trouver en parallèle une électrovanne en 1/2 . a la demande de froid ton électrovanne 1/2 s'enclanche suivie quelques secondes après par la grosse. cela évitera l'effet de coup de canon dans la tuyauterie surtout si ton électrovanne est loin du détendeur



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=35&forum=133