Index du Forum » » Pour parler de tout

Auteur

demande de renseignement sur CO2 et échangeur de chaleur
anthony44980
6  


  Posté : 12-04-2011 21:12

Merci pour vos réponses.
Tout d’abord, j’ai contacté les constructeurs Vahterus, Thermowave et Alphalaval afin d’obtenir le dimensionnement et la documentation constructeur mais je suis toujours en attente de réponse.
Sur vos conseils je vais également prendre contact avec un bureau d’études.
Cependant, j’ai déjà demandé à mes trois professeurs de froid et à mes collègues du bureau d’études qui n’ont pas pu me renseigner sur mes calculs. Ils m’ont indiqué qu’il procédait toujours avec la même méthode en demande un devis et un dimensionnement directement au constructeur en leur donnant les caractéristiques voulues.
Par contre, ce n’est pas uniquement ce que je recherche pour mon mémoire. En effet, je voudrais réaliser une étude théorique en comparant plusieurs échangeurs. Pour cela, j’ai besoin de calculer le DTLM (différence de température logarithmique moyenne), le Ks et l’éfficacité.

J’ai la formule suivant pour calculer DTLM pour un changement de phase :
DTLM = ((Tcondensation-Tfluide entrée)-(Tcondensation-Tfluide sortie))/ ln ((Tc-Tfe)/(Tc-Tfs))

Mais j’aurais besoin d’avoir cette formule dans le cadre de deux changements de phase. Et de connaître de même la formule de l’efficacité pour deux changements de phase.



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=3283&forum=133