Obligatoire à partir d'un volume de 10 m3
Le bouton doit se trouver entre 20 et 25 cm du sol ( pour qu'une personne blessée ou ayant un malaise puisse actionner le bouton ) , pas de cordes ou de chaines avec un contact au plafond, trop grand risque pour qu'elles soient arrachées.
le bouton doit être éclairé ou lumineux et protégé mécaniquement.
En cas d' actionnement, il doit resté verrouillé mécaniquement.
L' alimentation du système doit être indépendant du circuit frigorifique et avoir une alimentation de sécurité ( par accu ).
Une fois actionnée, coupure du circuit de refroidissement, éclairage à l' intérieur de la chambre, signal visuel et sonore avec une autonomie de 45 minutes.
La sirène doit être installé la ou il y a du personnel en permanence ( il existe même un système d' appel téléphonique automatique ).
Voila, je ne crois pas avoir oublié quelque chose, c' est un investissement, mais la sécurité du personnel ou des intervenants n' a pas de prix.
Dans les bâtiments des collectivités, la sécurité est montée systématiquement même pour un volume inférieur.