TINOU 269
| Posté : 09-01-2011 14:25
Bonjour
la correspondance est toute faite via une droite
En effet si tu prends un capteur -1/12 tu as 4mA pour -1bar et 20mA pour 12Bars (logique)
donc avec un simple crayon une règle et du papaier millimétré pour etre precis tu as ta correspondance, les capteurs sont linéaires contrairement a certaine courbe de capteur de température passif
|