Index du Forum » » Pour parler de tout

Auteur

Je peux crier un peu ?

  


  Posté : 22-03-2008 19:01

je suis d'accord avec xavierc.. et aussi avec saber....
Kotza donne de bonnes bases qui sont un bon point de depart pour s'impregner du circuit frigo et de tout ce qui le fait fonctionner. Il n'a pas la pretention en quelques centaines de pages d'analyser tous les systemes qui existent (innombrables) dans le monde.
Le choix du delta t du condenseur est un compromis entre la taille ( et donc le côut ) de celui-ci, et la PMA (pression maximale admissible) de la norme EN378 (55° ici, 63° en tropical).
Ce ne sont donc pas des condenseurs qui sont tropicalisés mais des groupes de condensation (ensemble compresseur / condenseur). Rien n'empeche ici de surdimensionner son condenseur par rapport a son compresseur afin de reduire sa HP. On va d'ailleurs etre obligé de le faire de plus en plus vu les canicules qu'on se tape en été et de plus en plus.
On peut donc imaginer que d'ici quelques annes, ce delta t de 15° dont parle kotza n'existera plus que pour les versions norvegiennes et groendlandaises de son bouquin.
Alors kotza oui, c'est super. Mais prenons le pour ce qu'il est, un tres bon livre de bases generalistes pour debutants.... et aide memoire pour aguerris (indispensable).
En attendant, continuons à facturer des deplacements pour aller rearmer les pressostats les jours de beau temps....

salutations à tous (kotza y compris )




Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=286&forum=133