Index du Forum » » Pour parler de tout

Auteur

Je peux crier un peu ?
xavierc
1871  
     
 Membre averti

  Posté : 18-03-2008 21:35

ARRETEZ DE CITER KZTA A TOUT BOUT DE CHAMP, BORD.. DE ....,il est très intelligent,il a concu des bons (très) bons logiciels, mais il n'a RIEN inventé:
Ex: (désolé pour celui que je cite il n'y est pour rien)
""Je voulais simplement expliquer à Allall comment lire la t° de condensation à partir du mano HP.Pour la différence de 15° entre la t° air et la t° de condensation c'est chez KOTZA . Sur les groupes à air UH que j'utilise en froid commercial c'est 12°env (7° env pour les tropicalisés) Ce sont des bases qui sont peut ètre simpliste mais qui m'ont bien rendu service en dépannage""
KZTA n'a JAMAIS dit que le DT sur un condenseur c'est 15 °K, c'est une valeur moyenne qui a servi de référence pendant des années en BE, mais le DT est entre 8 ° et 20 °K suivant le lieu ou l'on se trouve, par pitié ne citer plus le KTZA tout le temps, pensez a celui qui dépanne en afrique du nord, il les cherchera ou ses 15°K ?? et celui qui dépanne en norvège... c'est idem.
Le KTZA donne une très bonne logique avec des valeurs MOYENNES, pas des valeurs a retenir par coeur
Bon j'ai fini, désolé..(mais ca va mieux)
Bon courage
Xavier



Désormais, tout le monde connait tout, mais personne ne sait plus rien faire

Message édité par : xavierc / 18-03-2008 21:35




Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=286&forum=133