| Posté : 08-03-2008 19:07
si le sous refroidissement augmente, la puissance frigo augmente (voir diagramme antalpique).
attention, c'est le sous refroidissement TOTAL dont il est question. Comprendre donc "si le liquide arrive plus froid a l'entree du detendeur".
Si on comprend sous refroidissement augmente sortie condenseur, ça veut dire "exces de charge" (en general), et dans ce cas la, la puissance frigo diminue....
donc question piege....
a+ |