pour un systeme vrv il faut pas raisonner en terme de surchauffe ou de sous refroidissement
car cela ne sere et ne mene a rien
du fait que le debit du FF varie constament , cette variation modifie ts les parametres du circuit
donc BP,HP,surchauffe,sousrefroidissement, % d ouverture des detendeure UI ,
vanne d injection des CP,...etc y a tellemnet de parametres qui rentrent en jeu que la mesure de
SC et SR ne veut rien dire du tt . il faut savoir que selon la T° exterieure le VRV
aura une T° de refoulement cible qu il cherchera a obtenir en fonction de la T° de condensation
mais aussi de la frequance a la ql il tourne par ex chez mitsu la T° de condensation ciblée en peut la modifier en bougeant certain switch pour la passer de 49C° a 53C° chez daikin
c est selon la T° exterieur et la frequence de l inverter qu il determine sa T° de reffoulement ciblée par EX: a 35C° ext et a frequance maxi il cherchera une T° de condesation de 50C° et un reffoulement de 70 C°. a frequance moyenne il ciblera 40C° en cond et 55C° en reffoul , a basse frequance c est 38 C° en cond et 50 en reffoulement, maintenant si tu maitrise un peut tu peut tjr regarde la frequance sur la carte principale puis voir si il arrive ou pas a la T° ciblé
un autre moyen c est de rentre dans le parametre 50 de la regule puis de voir tt la partie fluidique des UI .
si non y a plus simple
tu met tes UI tte en mode teste ce qui va faire partire l UE a fond pendant 20 a 30 min et la t a plus qu a mesurer les T° de reprises et de soufflages. en mode chaud un delta de 20K, en mode froid un delta de 10 a 15K sur tte les UI ( delta qui depend de le vitesse de ventil evedement)
si tu as un monque de charge, certaines unites aurant un faible delta sur l air)
perso je suis plutot itinerant ,mais j ai des site en maintenance sur les ql je revient 3 a 4 fois par an alors chaque visite je recupere sur au moins 2 instal pour verifier la charge ou bout d un certain nombre de visite je fini par faire tt les groupes et ainsi je sais que sur tel site je n ai pas a me soucier du monque de charge. les visites d apres je me fie aux T° de souflage et reprise (qui en soit son d excelent indicateures de desfonctionnement)
la derniere fois que j ai fait ca j ai recuperer sur 4 vrv en une jrne tt en assurant la maintenance
mais bon j utilise des ptites astuces qui me permetent de recuperer rapidement