Index du Forum » » Pour parler de tout

Auteur

DESENFUMAGE
rgtom06
16  
 

  Posté : 03-08-2010 23:25

Bonjour, en cycle désenfumage un extracteur fonctionne sans protection hormis un disjoncteur magnéto-thermique sélectionné en fonction de son intensité nominale qui sert uniquement en cas de court-circuit. Toujours dans ce même cycle le moteur doit tourner quoi qu'il arrive sauf s'il est à la masse, il y a obligation de le raccorder en CR1 s'il sert en désenfumage et de plus l'extracteur doit être classé au feu.

S'il est entrainé par des courroies, elles doivent être résistantes à la température et aux corps gras.

En cycle confort il y a lieu d'installer un coffret avec relais thermique ou disjoncteur moteur, un pressostat d'air, un arrêt d'urgence,...

Attention, en cycle désenfumage l'arrêt d'urgence n'arrête pas l'extracteur.


Un jour viendra où l'on vous demandera de faire marcher les installations, quand ce jour arrivera vos installations ne fonctionneront plus et vous ne ferez plus votre métier...



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=1697&forum=133