Index du Forum » » Pour parler de tout

Auteur

projet cellule refroidissement rapide
Peio
964  
    
 Membre averti

  Posté : 19-02-2010 23:06

Citation : fylip22 

Bonjour,

Concernant l'aide au calcul d'un bilan thermique, je vous propose les liens suivants :


Le lien suivant pour la page de regroupement des formules à usage du frigoriste : http://www.phpage.fr/tifcc/index.php/Formule

Les feuilles de calculs ont été trouvées sur internet. Je les ai un peu modifiées.

A bientôt,

fylip22 


BRAVO !!!

Je te félicite
Mais as-tu pensé à aller voir là ? http://mdf.afpa.free.fr/download.php?dcategory=Logiciels&sortby=

Il est un peu plus complet, et bien plus juste...

Pitit copieur vas

Bon, je reviens un peu tard à cause du boulot, mais tu as désormais la puissance frigo nécessaire qui tient compte de la chaleur latente, et le taux de brassage à retenir est supérieur à 400 volumes/h (les 600 de nh3 sont parfaits), alors y'a plus qu' à ! Avec un bon pas d'ailettes, un soufflage sur toute la longueur... Il ne manque pas grand chose il me semble... Vas-y fonces !!!

Message édité par : hotz / 19-02-2010 23:16




Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=1686&forum=133