Salut à tous !
Je suis d'accord avec toi domaguk
Sinon j'ai relevé la question P021 qui est ( les croix représente la correction, donc les supposées bonnes réponses) :
"Un condenseur à air encrassé provoque :
surchauffe élevée
X diminution de la puissance frigorifique
X augmentation du Δt sur l'air
X HP élevée
"
Je ne suis pas trop d'accord pour l'augmentation du Δt sur l'air, c'est l'inverse qui se produit, vu que le coefficient d'échange diminue si les ailettes sont encrassées...
|