Index du Forum » » Pour parler de tout

Auteur

QCM du froid
domaguk
200  
   

  Posté : 10-02-2010 00:22

Bonsoir hotz, fylipp22 et tous le monde

Pour la PO 14 je crois à une erreur de comptage de bonne réponse de la part de fylipp22,car il confirme qu'il se ferme en indiquant la bonne réponse.
un détendeur va se fermer si le bulbe est percé (car à la pression atmosphérique < la pression d'évaporation + pression du ressort).
As tu envoyé un MP à fylipp22 pour qu'il modifie ?

Par contre à la question NO 10 aprés une réparation de fuite, je suis surpris du délai de 1 mois pour un contrôle d'étanchéité , pour moi le contrôle doit avoir lieu immédiatement aprés la réparation, non ?
C'est comme pour les installations contenant Moins de 2 kg, il doit y avoir un contrôle à la mise en service, aprés il n'y a pas d'obligation.
Dominique


Message édité par : domaguk / 10-02-2010 02:02



Message édité par : domaguk / 10-02-2010 02:04



Message édité par : domaguk / 10-02-2010 02:04




Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=1670&forum=133