Salut,
Bon c'est officiel je suis le plus nul !
Es-tu sur de ta réponse sur cette question ?

P014 - Sur un détendeur, si le bulbe est percé :

> le détendeur s'ouvre
excès de fluide dans l'installation
tout le fluide de l'installation peut être perdu
le détendeur se ferme


Pour moi, le détendeur se ferme ... Il s'ouvre lorsque que la surchauffe à l'évaaporateur augmente, donc lorsque que la pression dans le bulbe augmente. Regardes dans quel sens se manoeuvre une buse DANFOSS, moi je la pousse pour l'ouvrir !