Je bosse en ce moment sur des variateurs dans un magasin casi neuf.

Variateur Danfoss: Variation de la vitesse de 30Hz à 50 Hz sur le compresseur n° 1 de la centrale + et de la centrale - ( Bitzer 6CV)

Le variateur de la centrale - fonctionne trés bien. Aucun probléme sur le compresseur.
Par contre sur la centrale + Le variateur passe en défaut de surchauffe radiateur il monte jusque 130°C environ, sachant que la coupure sécurité est à 80°C. Aprés plusieurs essais, nous allons demander le changement du variateur sous garantie. Je pense qu'il y a un défaut de sonde ou un défaut de carte électronique.

Les constructeurs de compresseurs garantisse le bon fonctionnement. Danfoos à même sortie un compresseur sous la marque "Maneurop" un compresseur garantie de 30Hz à 80Hz !!!!!

Je me suis dit que l'on allait avoir des problémes de retour d'huile ou autre mais pour le moment ça fonctionne bien sur la centrale -

Voila ce que je sais sur le sujet.

Message édité par : Adrien / 23-11-2007 19:01